已关闭问题 已关闭问题 提问时间 2011-11-07 16:53

分布式能源系统的集中供热方案热媒长距离输送采用过热蒸汽还是高温水好?

悬赏分:1 提问者: master 浏览次数:2853 提问时间:2011-11-07 16:53

目前很多地区的集中供热一般有以下两种方案: 1、是在热电厂附近设置了集中换热站,将汽轮机的排放蒸汽交换成135—75度的热水,再用巨大的水泵和管道送到城市各个小区的交换站,小区交换站再交换成供暖热水为小区使用。 2、是热电厂将一般1MP左右,260度上下的过热蒸汽送到城市各个小区,在小区设立汽水交换站,冷凝水通过管网送回电厂。 请大家讨论,那一种方案更经济合理?

问题补充:
您是在管道由于耐压造价方面考虑了,但管道直径影响造价有没有考虑呢?
其实重要的是运行费用方面是否能比较呢?
谢谢网友,但是所谓分布式能源系统一定是有高压高温蒸汽的哦!