如题,某地下水泵房须作机械排风,风机设在屋顶,通过土建风道连接,那么该土建风道与屋顶平面的高度关系是什么?要高出屋顶平面的高度是多少?请各位帮忙解决。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

若上接离心式屋顶通风机,按通用图集91SB6-1(2005版)《通风与空调工程》P16,P20做法,土建风道高出屋面大于等于500mm,若风机通过静压室与土建风道连接,土建风道高出屋面大于等于900mm。若接斜流风机按该图集P43页做法,土建风道高出屋面500mm,金属风管与土建风道交接做法见该图集P13页。
参考资料:《建筑设备施工安装通用图集》91SB6-1(2005)通风空调工程