已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 10:58

求火车车厢的空调冷负荷大概取值

悬赏分:5 提问者: needhelp 浏览次数:1493 提问时间:2009-05-30 14:24

谁知道石家庄地区火车车厢的空调冷负荷大概取值

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

石家庄地区火车车厢?据我所知火车车厢是到处跑的吧?不会围着石家庄转不出城吧? 火车车厢面积我估计是3米宽×20米长=60平米,普通建筑单独空间配冷每平米40W左右,火车车厢为金属结构同时窗户比较多,热传导和热辐射比较大,热损失比普通建筑结构大的多,建议配到60w每平米以上,我这里算60平米×80W/平米=4.8KW,照明发热量每只灯管算20W,一节车厢算60只灯管就是1.2KW,车厢其他电控设备算总耗冷3KW。人员耗冷是最大的,一节车厢标员118人,按中等情况每人发热量算60W左右,118人×60W=7.08KW。这样一节车厢下来应该配冷4.8+1.2+3+7.08=16.08KW,同时由于车厢与车厢连接长期处于通风状态,热损失还是存在的!建议多配1-2KW的冷量应付。 当然这是我经常坐火车对车厢冷耗的一个预估值,实可能会有出入的。同时由于中国特色的原因,车厢经常严重超员,同时人密度增大了以后人体发热量同时增加,60W/人这个值就远远不够了,高峰时期(如暑运)算到200W/人都不为过!这个值就很难算清了!除非全部按照高峰要求配冷,具体配冷参数就看你们自己的意思了,我只是提供一点思路。 至于卧铺车厢那就简单多了,不至于超员,人员活动量有限发热量也不大。