低温热水地板采暖供水温度需低于60度,可以在换热站或热源处集中将一次热水(95度或85度)通过板换换成60度或以下的热水,再输送到用户。这样95或85度水给散热器用,60度或以下水给地暖用。还有一种方法,95或85度水输送至用户,分两路,一路给散热器用,一路通过混水装置降低温度到60度或以下给地暖用。前一种方案外网需要两套回路即1次水一套和二次水一套;后一种只要一套回路即只是一次水一套,到用户再混水降温。
问题补充回答:
1.第一种方法即集中换热的方法外网是需要2套回路。
2.混水装置实际就是一个根据供水温度感应动作的三通调节阀+循环泵,具体根据你用户负荷大小确定设备大小再看是否需要设备间。
3.不建议散热器和地暖盘管混连。一是散热器出水温度计算不好的话,出水温度较高会使地板表面温度超标并减少地暖管材的使用寿命;二是系统阻力损失较大即系统压降大,如回水管压力低于外网压力将造成无法回水即系统成死水。
建议两种温度的热水分开回路,即或在热源(换热站)处分路或在入户后分路。
最新回答:2011-11-16 10:20 回答者: 123.116.*.*