已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 01:08

暖气片与地暖一起使用

悬赏分:1 提问者: lifushun100 浏览次数:12435 提问时间:2011-11-16 10:04

采暖时暖气片与地暖同时存在怎么办?是要加入混水装置就行了吗?热源出来一路给暖气片 一路给混水装置或板换,在给地暖,是吗? 这样是不是要求这个外网暖气片和地暖分别有自己的供回水管路,要是地暖和暖气片共用一个管路怎么办

问题补充:
第一种方案我明白
第二种方案里说的三通调节阀是怎么工作的,是不是供回水管在进地暖前,在回水管路上安装一个三通阀,阀的两边是回水管,另一端是供水管,泵在系统内,这个三通阀是控制供水管进系统的水量,把水流回主回水管吗?怎么能实现水流量准确地控制啊?进地暖的水少了,那还能满足地暖的温度吗?
向我说的他们串联使用 要是面积小的话,吧泵的扬程选大点是不是可以呢

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

低温热水地板采暖供水温度需低于60度,可以在换热站或热源处集中将一次热水(95度或85度)通过板换换成60度或以下的热水,再输送到用户。这样95或85度水给散热器用,60度或以下水给地暖用。还有一种方法,95或85度水输送至用户,分两路,一路给散热器用,一路通过混水装置降低温度到60度或以下给地暖用。前一种方案外网需要两套回路即1次水一套和二次水一套;后一种只要一套回路即只是一次水一套,到用户再混水降温。 问题补充回答: 1.第一种方法即集中换热的方法外网是需要2套回路。 2.混水装置实际就是一个根据供水温度感应动作的三通调节阀+循环泵,具体根据你用户负荷大小确定设备大小再看是否需要设备间。 3.不建议散热器和地暖盘管混连。一是散热器出水温度计算不好的话,出水温度较高会使地板表面温度超标并减少地暖管材的使用寿命;二是系统阻力损失较大即系统压降大,如回水管压力低于外网压力将造成无法回水即系统成死水。 建议两种温度的热水分开回路,即或在热源(换热站)处分路或在入户后分路。