五星级酒店的大宴会厅

悬赏分:10 提问者: yw147880808 浏览次数:8771 提问时间:2014-04-26 11:28

 五星级酒店大宴会厅采用全空气系统,地面到天花9m,宽22m,总面积1000m2,这个大宴会厅可以根据需求被分隔成3个空间。现在是装饰公司在这3个空间顶部都做了大天花大吊灯,他们希望暖通的风管可以沿上层天花顶送,然后在22m对面做上层风口回风。
问题:
1.送风口从9m高的顶部送下来,这样的设计不合适吧,就算是用射流,那风管内的风速什么的得多大啊,噪声得多大啊。
2.一侧风口送风,在22m宽的对面做顶部回风,气流组织方面有没有什么问题。
3.送风口9m高下送,还需要送到22m远的地方,会不会是空间一半冷一半不冷了。

最满意答案

  支持(2)  |   反对(0)

 

谈一点个人的见解。
9米的高度不是大问题,通过合理的气流组织计算和风口选型可以满足要求,但需特别注意回风形式,原则上建议选择下回风,由装饰专业做几道装饰柱即可满足要求,控制一下回风的速度即可,此方式最保险。
以我的个人经验,你需注意这种空间的照明负荷,我曾参与改造过一个宴会厅,主要是冬季过热,原因是装饰设计时宴会厅顶上装了大量的灯,容量130KW,冬季过热,因此你特别需要注意新风量要足,特别是冬季能够直接引入室外新风,特意需注意。
提问者对答案的评价:
首先很感谢回答,上送下回的方式我也考虑过了,应该这样。照明负荷对于这种大宴会厅影响很大,用的是全空气一次回风的系统,冬季需要处理的室外新风负荷应该比夏季更好处理不是吗?希望有关于这您说的关于这样的宴会厅的设计资料能够发我一份,邮箱yw147147@126.com,没有也没关系了,再次感谢你的回答,帮助很大。