已解决问题 已解决问题 解决时间 2014-10-19 12:31

车库的排烟补风口与该防火分区的疏散楼梯的窗户间距有要求吗?

悬赏分:5 提问者: tqszcks 浏览次数:4642 提问时间:2014-10-08 08:46

 高层建筑车库的排烟补风口与该防火分区的疏散楼梯(封闭楼梯)的窗户间距有要求吗?规范上没有明确要求;但是如果着火,人员通过楼梯疏散,烟气会通过楼梯间的窗户排出,然而排烟补风口却贴邻楼梯间,担心楼梯间的自然排烟被机械补风系统吸入后送入车库内,发生短路!请问各位在设计的时候是否遇到类似问题及如何处理的?

最满意答案

  支持(3)  |   反对(1)

 

 规范上倒没有提及补风口与安全出口的间距要求,只规定了排烟口与安全出口的距离不小于1.5m,详见高规8.4.4,如果我遇到此类问题,我会采用如下2种办法:1、补风口移位,距离那个楼梯间窗户远一些。
2、楼梯不进行自然排烟而是机械加压送风;
参考资料:GB50045
提问者对答案的评价:
说声谢谢,感谢回答者的无私帮助
官方微信