吊顶内的排烟风管隔热做法

悬赏分:0 提问者: zhang_mengtong 浏览次数:3307 提问时间:2009-10-23 09:03

吊顶内的排烟风管一定要做隔热吗,具体怎么个做法啊,若等同于保温的做法,那厚度如何确定

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

做隔热的原因是:消防排烟时烟气温度可达到280度,如果吊顶内有可燃物,会由于排烟管道外表面温度高,造成新的火灾。保温厚度计算可根据烟气温度及外表面控制温度进行,外表面的控制温度没有明确规定,我认为取50-60度没问题。保温材料的选择应考虑工作温度,不宜选用发泡橡塑。