供回水压差31m(必须是泵前后),说明泵基本上是额定扬程工况下运行,流量不够就说明泵达不到额定参数。
最新回答:2009-07-14 10:42 回答者: 222.35.*.*
悬赏分:0 提问者: wangrunzede 浏览次数:1370 提问时间:2009-07-13 20:50
我的换热站选用三台循环泵,扬程32m,流量500立方米/小时。两用一备。压力表装在水泵出口和回水母管上。运行后两台水泵并联,供回水压差31m,流量750立方米/小时。对此水泵厂家的解释:系统阻力偏大,水泵并联运行达不到1000立方米/小时是正常的。况且单台运行已经超过500立方米/小时。对此,我并不认同,因为单台运行时供回水压差21m,按样本应该高于620立方米/小时,根本达不到。请教各位专家我该怎么办?