已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-04 18:14

这样的循环泵合格吗?

悬赏分:0 提问者: wangrunzede 浏览次数:1346 提问时间:2009-07-13 20:50

我的换热站选用三台循环泵,扬程32m,流量500立方米/小时。两用一备。压力表装在水泵出口和回水母管上。运行后两台水泵并联,供回水压差31m,流量750立方米/小时。对此水泵厂家的解释:系统阻力偏大,水泵并联运行达不到1000立方米/小时是正常的。况且单台运行已经超过500立方米/小时。对此,我并不认同,因为单台运行时供回水压差21m,按样本应该高于620立方米/小时,根本达不到。请教各位专家我该怎么办?

问题补充:
压力表安装在水泵出口变径管处和回水母管上,回水压力表安装在二台水泵之间距水泵入口0.8米左右,距最远一台也不过1.8米,而且中间没有任何阀门管件。二压力表之间高差为0.6米。因此我认为表的安装是能够真实体现系统的压力的。
赵俊锁的回答未免太主观了,水泵型号为SB-ZL200S-150-340 其流量为500立方米/小时,扬程32米,功率55KW转速为1485r/min。而且在扬程为25米时,流量为625立方米/小时。我之所以对水泵有怀疑,就是因为它样本提供的数据比别的厂家大一个型号。另外我想请教按625t/h计算,他的电机应该配多大功率呢?我实际采用的就是水泵厂家提供的55kw电机。按照这个推论,那我的水泵电机是不是也该烧毁了呢?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

供回水压差31m(必须是泵前后),说明泵基本上是额定扬程工况下运行,流量不够就说明泵达不到额定参数。
官方微信