已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-03-29 22:51

中央空调冷水机组"喘振"是怎么回事?怎么引起?如何排除??

悬赏分:5 提问者: needhelp 浏览次数:4160 提问时间:2009-05-30 12:00

中央空调冷水机组"喘振"是怎么回事?怎么引起?如何排除??

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

离心机组的喘振是单级离心机组的特性之一,它的产生是由于压缩机的排气压力小于冷凝器的压力,导致压缩机无法实现排气, 但压缩机又不断吸气,从而机组出现剧烈震动和噪音.一般来讲,机组负荷在低于机组总负荷的30%即会出现"喘振". 主要是由于机组运行负荷过低造成,一般来说,一是整个系统负荷过低,而采用离心机组必须运转时可能出现。 可以采取的措施,如果已经采用了离心机组,可以在电脑系统进行设置,保证机组最低运转负荷在30%以上(这是最笨的办法) 最好的解决办法是系统采用的机组大小搭配,即保证整个系统的最小负荷大于采用的最小的一台离心机组的30%负荷.或者采用离心机组和螺杆机组搭配的方案。 离心式压缩机喘振 某些泵或风机具有驼峰形的性能曲线,如图3-13所示,K为性能曲线的最高点。若泵或风机在性能曲线的下降区段工作,如在M点工作,则运行是稳定的。但是,若工作点处于泵或风机性能曲线的上升区段工作,如A点,粗看似乎也能平衡工作,但实际上是不稳定的,稍有干扰(如电路中电压波动、频率变化造成转速变化、水位波动,以及设备振动等),A点就会移动,这是因为当A点向右移动时,泵或风机产生的能量大于管路装置所需要的能量,从而流速加大,流量增加。工作点继续向右移动,直到M点为止才稳定运转,当A点向左移动时,泵或风机产生的能量小于管路装置所需要的能量,则流速减慢,流量降低,工作点继续向左移动,直到流量等于零无输出为止。这就是说一遇干扰,A点就会向右或向左移动,而且再也不能回复到原来的位置A点,故A点称为不稳定工作点。 如果泵或风机的性能曲线没有上升区段,就不会出现工作的不稳定性,因此泵或风机应当设计成性能曲线只有下降形的。若泵或风机的性能曲线是驼峰形的,则工作范围要始终保持在性能曲线的下降区段,这样就可以避免不稳定的工作。具有驼峰形的性能曲线。通常以最大总扬程,即驼峰的最高点K作为区分稳定与不稳定的临界点,K点左侧称为不稳定工作区域,右侧称为稳定工作区域,在任何情况下,都应该使泵或风机保持在稳定区工作。风机的不稳定工作不仅表现在风机的流量为零,而且可能出现负值(倒流),工作点交替地在第一象限和第二象限内变动。这种流量周期性地在很大范围内反复变化的现象,通常称喘振(或称飞动)。
官方微信