风管水力计算时遇到问题

悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:1734 提问时间:2009-05-30 14:27

我毕业设计中在风管水力计算时遇到问题,在水平的风管上有许多分流,那么最不利环路的阻力损失要比最近的风管大许多,在这种情况下是不是将最近的风管面积取很小,以增加其比摩阻?但是由于最不利环路很长,没有很小的风管,那该怎么办呢? 我的各个分流流量并不相同,所以我没有采用均匀送风法,我想的对吗? 不知道是我苯,还是没学好基础知识,设计中总遇到问题,希望各位老师能指导

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

环路太长的话,需要考虑风机的余压, 水力不平衡可以适当的减小近风机支管的管径,加阀门进行调节.水力不平衡率不要太大..