已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 05:44

合用前室的正压送风计算方法

悬赏分:5 提问者: wangwang901901 浏览次数:3006 提问时间:2010-12-03 10:29

在高规P38注释中写道:当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50-1.75系数计算。我想问:“合用前室通向防烟楼梯间的两个门,算不算合用前室的出入口?”

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

如果防烟楼梯间也是加压送风,那么楼梯间的正压值应大于合用前室,对于合用前室来说是有利的;故合用前室通向防烟楼梯间的门,不应计算在可能使得合用前室泄压的出入口之列。 如果防烟楼梯间没有加压送风,是利用可开启的外窗自然排烟,那么向合用前室加压送风时,合用前室通向防烟楼梯间的门属于泄压的门,故此时合用前室通向防烟楼梯间的门,应计算在可能使得合用前室泄压的出入口之列。