如果不能设置膨胀水箱的话,有两种定压方式:
1.气压膨胀水罐+补水泵
2.变频补水泵
最新回答:2011-11-28 09:36 回答者: 123.116.*.*
悬赏分:1 提问者: chen620guo 浏览次数:2526 提问时间:2011-11-28 09:15
一个空调热水系统,系统最高处只有7米,最低处-3.5米,空调末端采用盘管机,一共17台,热源采用锅炉,屋顶不能装膨胀水箱,这个系统是否一定需要设置压力膨胀罐?
最新回答:2011-11-28 09:36 回答者: 123.116.*.*