已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-24 06:23

VRV系统因室内机送风温度低,比较容易产生风口结露问题。

悬赏分:5 提问者: xdzeng 浏览次数:2546 提问时间:2009-05-30 14:51

现有一项目,工程地点为南京,因是户式中央空调,所以无法控制室内机的温度设定,也无法让客户不开窗户。 风口将采用铝合金风口,风口的形式有双层百叶、条形风口、散流器。 请大家帮偶出出主意,如何尽量避免风口结露问题。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

将空调系统提高蒸发温度运行,即提高送风温度,使之高于露点温度就可解决风口结露问题, 又节能。在系统调试前,可对厂家提出该要求。 改用木质风口,加大送风量可以适当解决问题
官方微信