目前的多联机主要是风冷式,如果室外机布置不合理,将导致局部热岛效应,影响多联机的运行性能。
关于此问题,已形成报批稿的GBT《多联式空调(热泵)机组 应用设 计与安装要求》有如下规定,根据相关规定可以解决您提出的问题。
(1)当室外机组集中布置时,应在机组周围留有充足的通风空间,以防止进、排风的气流短路或吸入其他机组的排风。当布置条件无法满足产品制造商的要求时,可采用抬高机组安装高度、加装机组排风管或改变机组周围的围护结构等措施改善散热条件。必要时,宜采用气流组织模拟分析方法,辅助确定机组的进、排风口安装位置。
(2)当室外机组布置在建筑物各层的空调机房中时,应考虑既不应影响建筑立面的景观,又有利于与室外空气的热交换,同时便于清洗和维护室外散热器。室外机组的设置位置应符合下列要求:
a) 空调机房的尺寸及围护结构必须满足室外机组的安装、维护及空气流通空间要求;
b) 应采用排风管将室外机组的排风直接排至室外空间,并避免排风管漏风,同时应满足室外机组风机的机外静压大于进、排风管的阻力之和;
c) 应避免室外机组进、排风的气流短路,宜将室外机组机房布置在建筑的边角处,分别从不同方向进风和排风。在不同进、排风口位置时的风速宜按表1进行选取来设计风帽或导流风管。
[img]http://down0.51hvac.com/down/uploads/userup/24155/13133bN1-5E7.png[/img]
d) 设置在多层或高层建筑中的室外机组,不应从下到上逐层、依次布置在建筑物的竖向凹槽内;必要时,宜采用气流组织模拟分析方法,辅助确定室外机组以及进、排风口的设置位置。
最新回答:2011-08-15 17:00 回答者: 111.165.*.*