已关闭问题 已关闭问题 提问时间 2011-12-10 16:31

风管保温

悬赏分:1 提问者: qingqinghua1 浏览次数:2749 提问时间:2011-12-10 16:31

我想向各位请教一个关于风管保温的问题。一空调系统(非恒温恒湿空调)送风温度比室内露点温度高2摄氏度。空调机房内送风、回风,新风风管已保温,出空调机房送、回风管均在空调房间内(无吊顶),风管长度在40m内。个人认为风管散出的冷热量对室内参数是有利的或影响不太,那么空调房间内风管是否可以不保温?因为房间层高很低,保温会影响净高。我也查了相关的规范和手册,没找到有条文明确规定空调风管必须保温,都是说有冷热损失和防结露部位需要保温。请大家指教。谢谢!

问题补充:
该空调系统已运行二十多年了,空调房间内送回管未保温,运行中不存在结露问题,运行效果也较好。现在正在对建筑进行改造,空调机组2年前已更换,且风量、冷量都较大,能满足改造新设计风量、冷热量要求。而且空调送、回风管完好,这次改造不准备更换,现在就是在送、回管保温上有争议。若必须保温,是不是哪个规范上有条文明确规定空调送、回管必须保温?