高规和建规关于内走道排烟量计算疑惑

悬赏分:1 提问者: hqchun 浏览次数:4645 提问时间:2012-07-12 20:25

如高规8.4.2 条文解释内容: 走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。 按规范理解,不管三七二十一,内走道排烟面积包括内走道面积和其他不满足条件房间面积之和。如果真是这样,就会有如下疑问需要张总解答: 1、很有可能内走道面积之和超过500m2,需要划分多个防烟分区; 2、房间之间与走道之间通常设置普通门,其实应该内走道和房间应属于独立防烟分区; 3、按照排烟风机的风量选择依据是保证两个防烟分区同时着火时的排烟量之和。 综上,个人理解,内走道排烟面积包括其本身和最大一个房间面积之和,相对比较和理,同时也能解释排烟风机的选型依据,不知道理解对否? 恳请张总帮忙答疑,谢谢!