已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 05:58

求解注考案例题

悬赏分:0 提问者: wcw888wcw 浏览次数:2233 提问时间:2011-06-07 13:57

某建筑采暖用低温热水地面辐射采暖系统,设计采暖供回水温度为60℃/50℃,计算阻力损失为50kPa(其中最不利环路阻力损失为25kPa)。现采暖供回水温度调整为50℃/42℃,系统和辐射地板加热的管径均不变,但需要调整辐射地板的布管,形成最不利的环路阻力损失为30kPa。热力入口的供回水压差应为下列何项? (A)45~50kPa (B)51~60kPa (C)61~70kPa (D)71~80kPa

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

答案为 C ,根据流速的变化,得出压力的变化 P=F(V)2