【答】首先,p179的答案有一个小错误:题目中告知冷却水泵也为两台,而要求回答“冷却水泵的流量应选( )?”,但是答案中计算出的冷却水流量是两台冷却水泵的总流量,而非是一台冷却水泵的流量,因此,答案有误;如果题干明确了“冷却水泵的总流量应选( )?”时,答案应该是正确的。
您所说的“冷却水泵温升不应该乘以1.1”不正确。空调负荷+新风负荷为(800+200)kW,这是建筑冷负荷需求,且冷冻水泵的功率也将“吃掉”相应功率的冷量(8.1×2)kW,故冷机需要提供的冷量应为:(800+200+8.1×2)kW。而题干中告知“冷水管路系统的冷损失”为10%,,故要求冷机的总制冷量应为1.1×(800+200+8.1×2)kW。
p179答案中的冷凝负荷中的“1.1”是“1.1×(800+200+8.1×2)”的中“1.1”,故并没有在冷却水泵流量计算中乘以“1.1”的温升系数,故冷却水量为1.1×(800+200+8.1×2)×(1/4.5+1))是正确的。
严格来讲,冷却水泵的功率也将转化为冷凝热被冷却塔带走,故在冷却塔选型时也应该将此热量放入冷却塔热负荷中,但是冷却水泵功率相对于冷凝负荷1.1×(800+200+8.1×2)×(1/4.5+1))而言小的很多,在工程中计算中可以忽略不计。
最新回答:2011-08-15 16:54 回答者: 111.165.*.*