已关闭问题 已关闭问题 提问时间 2011-08-03 21:30

保温材料湿度增量的疑问

悬赏分:0 提问者: HWGL2009 浏览次数:1341 提问时间:2011-08-03 21:30

小林注考: Z-1-126. 【案例】建筑卷材保温材料,室内到保温材料渗入水蒸气 60kg/m2 ,保温材料到室外渗出水蒸 气 30 kg/m2 ,保温材料干密度为 400kg/m3 ,厚度为 200mm,重量允许湿度为 6%,求保温材料允许的重 量湿度增量?保温材料是否受潮?2009 真题 答案:不受潮 分析:《教材》P9:允许重量湿度增量 C=10ρδ[Δω]=10×400×0.2×6%=48kg/m2 保温材料水蒸气渗入量=A-B=60-30=30kg/m2 <48kg/m2 ,不受潮 疑问:依据此题,教材中给出的那个公式C=10ρδ[Δω]是否有错误?因为C 应为单位面积保温材料允许吸收的水汽的最大重量(A、B 即是单位面积保温材料吸收的水汽量),而[Δω]表示允许吸收的水汽量占干保温材料重量的最大百分比,如干保温材料重100KG,其允许湿度增量为6%,就是说吸收水汽后其总重量不能超过106KG.因此要计算单位面积保温材料吸收的水汽的重量就需要计算单位面积的干保温材料的重量,而单位面积的干保温材料的重量应为1*δ*ρ(式中的1表示一平米,1*δ为一平米保温材料的体积),所以上述计算C的公式应为C=1*δ*ρ [Δω],也就是说前面的数字10应改为1.不知以上分析是否正确,请专家释疑。