悬赏分:0 提问者: HWGL2009 浏览次数:960 提问时间:2011-08-29 16:22
26: Z-1-126. 【案例】建筑卷材保温材料,室内到保温材料渗入水蒸气 60kg/m2 ,保温材料到室外渗出水蒸 气 30 kg/m2 ,保温材料干密度为 400kg/m3 ,厚度为 200mm,重量允许湿度为 6%,求保温材料允许的重 量湿度增量?保温材料是否受潮?2009 真题 答案:不受潮 分析:《教材》P9:允许重量湿度增量 C=10ρδ[Δω]=10×400×0.2×6%=48kg/m2 保温材料水蒸气渗入量=A-B=60-30=30kg/m2 <48kg/m2 ,不受潮 疑问:依据此题,教材中给出的那个公式C=10ρδ[Δω]是否有错误?因为C 应为单位面积保温材料允许吸收的水汽的最大重量(A、B 即是单位面积保温材料吸收的水汽量),而[Δω]表示允许吸收的水汽量占干保温材料重量的最大百分比,如干保温材料重100KG,其允许湿度增量为6%,就是说吸收水汽后其总重量不能超过106KG.因此要计算单位面积保温材料吸收的水汽的重量就需要计算单位面积的干保温材料的重量,而单位面积的干保温材料的重量应为1*δ*ρ(式中的1表示一平米,1*δ为一平米保温材料的体积),所以上述计算C的公式应为C=1*δ*ρ [Δω],也就是说前面的数字10应改为1.不知以上分析是否正确,请专家释疑。 27.《工业通风》P55例题中计算吹吸式排风罩的吹出口流速Vo时用到如下公式:Vm/Vo=1.2/根号(α H/bo+0.41),此公式来自《流体力学》P235中的平面射流的公式,但《流体力学》中说此式中的bo为射流喷口的半个高度,即喷口高度应为2bo,但《通风》课本上却将bo当成整个喷口的高度来计算,请问《通风》课本上的算法是否有误? 28.小林注考Z1-80,2011模拟题P312/32题:答案C是否错误?因设1个烟囱只是针对燃煤锅炉说的,对燃油燃气锅炉宜单炉配置烟囱,见锅规8.0.5条。 2011模拟题疑问: P16/6:选项C的依据何在? P17/16:选项A的依据何在?规范上并无此规定。 P17/19:B选项的依据何在?规范上说的并不明确。 P18/22:此题依据何在?在新技措P84-93找不到相关依据。 P18/23:B选项为何不对?这是规范上的原话。 P18/31:为何没有A、D选项?依据何在?难道就是个说话语气的问题——“可”应说成“应”,“不宜“应说成”不应“?如这样,是否太牵强了,因其他题类似的选项太多了,但都认为正确。 P19/39:A错在哪?依据何在? P20/43:为何没有D选项?依据何在?规范上说得并不明确。 P20/46:为何没有B选项?难道B正确吗,计算热负荷还需向计算冷负荷似的考虑太阳辐射得热,依据可在?规范中并没给出明确说法。 P20/48:为何会有D项?此题的依据何在?从教材P55-56根本就找不到答案。 P21/56:选项A为何正确?从教材给出的公式分析,只能说送风口安装高度增大时有效作用长度会增加,但也不是正比关系啊? 选项以为何正确?依据何在? P21/57:选项D为何正确?依据何在? P21/61:此题各选项的依据何在?从教材P6上根据找不到答案。 P22/64:D选项的依据何在? P23/78:为何没有选项A?增大循环水泵的扬程和流量不也能解决问题吗?难道错就错在“不合理“,会增大电耗? P24/79:为何没有B,依据何在? P81/4:选项B为何错?对前室、楼梯间都送风,虽然有点浪费,但也没错啊,实际上不也有这么做的吗? P81/7:D选项为何错? P83/23:C选项为何错?错就错在一个字“应“吗,而应改为”宜“吗? P84/28:A选项为何错?高规条文说明中不说有这种做法吗? P86/49:A、B选项为何错?依据何在? P87/56:为何没有选项C? 烦请专家解答,非常感谢!