参考答案第二步 根据热阻相等得出δ=39.4mm+10mm 而根据《民建节能》5.3.4 λ'm=0.024+0.00018tm=0.042w/m.k 则δ'min=λ'm*δ'min/λm=0.042*40/0.037=45.4mm 为啥不选用45.4mm+10mm 呢