最新回答:2009-05-30 16:29 回答者: 218.93.*.*
悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:3987 提问时间:2009-05-30 14:26
现在我们单位的中央空调,在比较大的区域内的风口都有不同情况的结露现象,出风口都为铝合金材料的格栅,出风温度在16摄氏度左右,风口周围28摄氏度以上。内侧贴保温无效果,而外侧考虑到美观不好贴。高手请指点下解决办法,急啊 风口周围温度在28度以上?室内估计要超过30度了 室内如果28度的话,露点温度应该在17,8度左右,所以才会有结露现象。 要是靠近玻璃幕墙的位置,温度高,顶上的温度有接近30度,,而下面的环境温度没这么高的,有好的办法解决吗,有碰到过这样的,请说下解决方法,要考虑到外观的,因是高档场所。
最新回答:2009-05-30 16:29 回答者: 218.93.*.*