理由很简单,压缩机所做的功是用来克服进出口压差输送制冷剂的,冷凝温度越高,压差越大,输送的制冷剂就越少,制冷量自然也就越低。
问题是什么理由是你认为“一般是达不到的,尤其是在南方的地方(杭州,上海等地)”?即便是南方,一年中湿球温度高于等于35的时间也是有限的。何况还可以采用其他办法来控制水温啊!
例如在高温时期添加(或者采用冷却器换热)井水、地下水、湖水、自来水等等。
最新回答:2009-06-02 16:22 回答者: 119.233.*.*
悬赏分:15 提问者: needhelp 浏览次数:2651 提问时间:2009-05-30 12:41
现有一台冷水机组,需要做冷却循环水,样本上标明冷水进出水温度为7-12,冷却水进出水温度为30-35,制冷量为300KW,冷却循环水量60吨/小时,但现在由于室外环境问题,冷却塔出水只能做到32度,请问高手该怎么做?循环水出水还能保证五度温差吗?循环水量是否需要增加?
最新回答:2009-06-02 16:22 回答者: 119.233.*.*