这样问题我处理比较多,
1,先看送风软管是否送风畅通,漏风严重等问题
2,看电动阀是否正常工作,一般有可能执行器坏死,在关机的状态下手动掰动执行器看是否有阻力,有就正常,没有就有问题.
3,清洗过滤器,用了一年多应该要洗了.
另外,你指的是多个风机盘管有问题的话,就要检查水系统和主机了...
最新回答:2009-05-30 16:45 回答者: yoyu74
悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:2012 提问时间:2009-05-30 14:38
客房的盘管风机用了一年多,效果大大不如以前了,房里的温度老是降不下来,进出水温没什么问题,风机的转速也没什么问题.请问一下还有什么地方需要保养和维护的?
最新回答:2009-05-30 16:45 回答者: yoyu74