风机选型问题还没解决

悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:1297 提问时间:2009-05-30 14:30

钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的. 1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H 2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1249.75 风机全压=动压+静压=1851.48+1249.75=3101.23PA 所以风机的选型参数就是风量32000M3/H和全压3101.23PA,我不知这样选型对不对?请版主和各位大侠帮我看看,给我一个确定的建议.在此谢谢大家了.(这是一个汽车发动机试验室用的)

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

他的算法错误的 1静压:静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1249.75 这是什么理论?4倍的水力半径丢了,不知道比个面积是什么意思。应该是1249.75 /2.5=500 2风机全压=动压+静压这个没错,但风机的静压不一定上面他算出来的那个,这个要看你风机负压段有没有风管。 我只能先证明他的做法是错的。