小于2000平米地下人防汽车库 平时汽车库 通风问题

悬赏分:1 提问者: minghuanan 浏览次数:4292 提问时间:2012-03-29 15:16

一个建筑面积1400平米的地下车库,根据汽车库、停车库设计规范,小于2000平米可以不设置机械排烟系统。 此工程,本人考虑到车库敞开段和风井不能形成自然对流,所以做了通风系统,但是没有设置机械排烟系统。我的问题是,如果这样设置,如果火灾是,平时通风机正在通风,如何实现停止运行状态,是否需要阀门的自控(280℃防火阀和70℃防火阀是否要设置)。 还有,本工程跟人防汽车库结合,车道段是个双扇防护密闭门,那么在没有设置机械排烟的情况下,是不是也不用考虑人员的疏散了?那个双扇门,火灾时是不是也不用去管,只常开就好了? 请高手解答

问题补充:
还有,如果不设机械排烟的地下车库,着火了,风机关闭,烟气都从坡道走出去吗?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

消防时检测到火灾信号,一、消防控制室会自动切断平时负荷,只保留一级负荷(包括消防符合);二、需要设置70℃防火阀,用于在当排风超过70℃时,切断通风管线,防止火势沿通风管路蔓延,同时联动切断风机供电,也有保护风机的作用;三、以上是两个控制方式,远程控制和现场控制,可以互相辅助。 汽车库人防区和非人防区肯定是两个防火分区,对于通风系统也应该每个防火分区单独考虑。人防门两侧有防火卷帘,火灾时会启动,控制方式还是两段式下放,你懂得。