已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 05:07

汽车库防排烟

悬赏分:3 提问者: mr_gaoming 浏览次数:3330 提问时间:2011-04-25 12:01

全地下车库,建筑面积1900平米,设机械通风系统,通风量是否可按4次/小时计算?此车库是否可以不考虑防排烟系统,若需考虑,1,自然排烟需要多大排烟口面积?2,机械排烟,需要几次/小时计算排烟量(自然排烟不能满足要求),谢谢。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

机械通风量根据汽车出入频率,较大时可按照6次/小时,频率一般时可按照5次/小时,住宅建筑的汽车库可按照4次/小时计算。 自然排烟可按车库面积的2%考虑,且最远点距排烟口的距离不大于30米。 没有自然排烟条件还是要做机械排烟的,排烟按照6次/小时,按照实际高度计算。
参考资料:规范及设计手册
官方微信