这样回答,不知妥否?
首先,防雨进风百叶的有效面积系数是一个随迎风面积改变而有一微小变化的参数,因此有效面积系数只能给出一个平均值;一般地,手册推荐按0.6计算。
其次,风速取值要看设备风压了,习惯百叶窗的压力损失控制在50Pa范围内,相应地风速须<5m/s,又介于工程实践中,百叶条做得宽窄不同,有效系数亦不同,为安全起见,我一般取4m/s。
最后,对于你的事故通风,如仅作事故通风,风口的压力损失可放大。
参考资料:《火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册》P164,百叶窗样本(为避免广告嫌疑,请自己google)
参考资料:《火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册》P164,百叶窗样本(为避免广告嫌疑,请自己google)
最新回答:2011-01-13 10:59 回答者: 60.170.*.*