已关闭问题 已关闭问题 提问时间 2015-07-14 15:21

关于二次变频泵系统,平衡管的问题

悬赏分:0 提问者: kd1981 浏览次数:8489 提问时间:2015-07-14 15:21


空调二次泵系统,二级泵为变频泵,要在分、集水器之间设平衡管,我想问的是,这个平衡管为什么不像一次泵那样做成压差旁通,设计手册上只是说当末端负荷增大时,水流从集水器经平衡管流向分水器,但实际情况末端负荷不可能大于主机制冷量,而主机出水温度和水量又是一定的,那么不管末端负荷增大还是减小,旁通管内的水流方向始终是从分水器流至集水器,何来手册上说的水流从集水器经平衡管流向分水器。另外为什么不设压差旁通?是必须不能设吗?

官方微信