答:两个并联环路,一路你计算出总损失为3000Pa,另一路总损失为2000Pa,那么显然不平衡率太大,不符合规范要求,调整方式是以其中一个你计算的标准路为准调整另一路,比如你以3000Pa为准,那你就要将2000Pa的环路上增加阻力件,最直接的就是某部分缩小一号管径,调整到接近3000,差值不应大于15%则成功。
最新回答:2011-03-22 13:32 回答者: 111.165.*.*
悬赏分:5 提问者: 111.165.*.* 浏览次数:8598 提问时间:2011-03-22 13:24
看到好多资料上都说到不平衡率在15%以下,请问这个值该如何计算啊