认为同程式系统“天然平衡”的观点是片面的,而且在实际工程中吃过不少亏。北京某6层学生宿舍楼,采用单管上供下回、干管同程式系统,运行时出现了中间的部分立管的回水端温度高于供水端温度,即发生了逆循环现象。
北京某住宅的户内散热器供暖系统,埋没于地面垫层内的供回水水平管为同程式系统,运行时出现环路中部主要房间的散热器不热......详见“工程设计问答(2)”详见:http://tech.51hvac.com/magazine/shejicankao/2010/0308/56243.html?1301536253
最新回答:2011-03-31 10:11 回答者: 111.165.*.*