这个问题很难简单地回答。
可以参考《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》5.7.3条之4及其他条文。
也可以参考刊于《暖通空调》2005年11月期的《连通器和混水器及其在一二次水系统中的合理应用》一文。
最新回答:2011-06-27 09:29 回答者: 111.165.*.*
悬赏分:0 提问者: jnrong 浏览次数:2899 提问时间:2011-05-03 17:10
请教专家:一般情况下,空调冷水系统采用二次泵系统,热水系统采用一次泵变流量系统,如果冬季热水系统也采用二次泵系统,一次冷水、热水泵按制冷机组和板换阻力分别设置,二次泵采用变频泵冬夏共用一套,这样的系统有什么问题?
最新回答:2011-06-27 09:29 回答者: 111.165.*.*