咨询专家一个常见但迷惑的问题:工作压力

悬赏分:0 提问者: sirrandy 浏览次数:6725 提问时间:2010-04-28 19:31

在确定采暖系统实验压力时,要用到工作压力这个参数。至今不明白,一个系统的工作压力一个恒定的值,还是针对于某一点的实际压力值。 采暖验收规范中提到,热水采暖系统试验压力为最高点压力+0.2兆帕;低温热水地板辐射采暖实验压力为工作压力的1.5倍,那我想知道这两条规定取值不同的依据以及工作压力的确切概念和计算方法。谢谢

最满意答案

  支持(0)  |   反对(1)

 

在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)这两个标准中,都提出:①“试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定……”;② 试验压力按照工作压力确定。 因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个标准的规定,有两个问题需要明确: 第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。 因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数) 第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于±0.000是52m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.52 + 0.30 = 0.82MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.82 - 0.30 = 0.52MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为0.82 + 0.10 = 0.92MPa。 ※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是60m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为 0.60 + 0.30 = 0.90MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.90 - 0.30 = 0.60MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为0.90 + 0.10 = 1.0MPa。 ※ 例如:高层建筑高区采暖系统的顶点相对于±0.000是130m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是140m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为1.40 + 0.30 = 1.70MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高70m处,试验压力则应为1.70- 0.70 = 1.00MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为1.70 + 0.10 = 1.80MPa。