悬赏分:1 提问者: caoya2008 浏览次数:9851 提问时间:2011-04-08 15:30

有一办公楼二十层80m高,部分是办公室,一部分是教室,集中供暖,分区是必须的了,采用何种形式呢,是水平串联,还是分区单双管混联?分高低两个区,以十层为界限,上供下回单管跨越式好些还是上供下回单双混联好些?因为高区压力不够,还需加增压泵,有谁见过断流器与阻旋器的?安装在何位置?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1)集中供暖热源的状况?静压?供回水压差?供回水温度? 2)采用何种形式呢?GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》是这样规定的: 5.2.3 集中采暖系统在保证能分室(区)进行室温调节的前提下,可采用下列任一制式;系统的划分和布置应能实现分区热量计量。 1 上/下分式垂直双管; 2 下分式水平双管; 3 上分式垂直单双管; 4 上分式全带跨越管的垂直单管; 5 下分式全带跨越管的水平单管。 照我看,应该根据建筑的具体条件确定采用何种制式。上面的几种制式,如果设计能够“到位”都可以满足要求;如果设计不“到位”都可能有问题。 3)压力分区为什么非得用增压泵、断流器、阻旋器呢?换热器不是很成熟的技术吗?