已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-27 01:12

采暖系统同程式水力计算之求救

悬赏分:5 提问者: cxl050707 浏览次数:4205 提问时间:2011-02-15 14:02

近日做了一个一层采暖(机械循环单管热水采暖系统同程式)的工程,施工审查提出一些意见,我不知怎样回答,怎样修改,请大家帮忙。 1.本工程是工业小厂房,一层采暖,一个环路,采用鸿业暖通软件计算。第1根立管所在房间热负荷只有500W,中间还有2 根立管热负荷700W,其余立管热负荷大约2000W。500W热负荷如果在经济流速范围,应取DN15。2009年技术措施中第23页第2.4.7条,供回水始末端最小管径不宜小于DN20。立管热负荷500W,700W取DN20,立管热负荷2000W取DN25。回水于第1段摩阻只有2Pa,对应供水干管要达到DN80才能平衡,立管不平衡率13.9%,审查意见提出,DN80管径不是经济流速。如果按热负荷供水干管DN50是经济流速,与其对应的回水干管DN15,还是不平衡,不平衡率达120%。。这时经济流速和立管不平衡率如何取舍? 2.审查意见提出,DN80管径不是经济流速。根据是《供热工程》(中国建筑工业出版社)第三版第69页中,平均比摩阻一般宜取60-120Pa/m,全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材(第二版)第36页中,比摩阻一般宜取80-120Pa/m。 后来,我看了《供热工程》(中国建筑工业出版社)第三版第82-83页计算例题中,供回水干管的比摩阻大部分小于60Pa/m,只有公共段比摩阻比较大116 Pa/m,而且例题中有DN15的管道,而实际上工程中一般不使用,都用DN20。因此,比摩阻就更小了。 如果一层采暖不易平衡,为了平衡,比摩阻小于5P a/m,对采暖系统是否有影响?审查意见提出,如果比摩阻小,流速慢,水中气体不易排除。有无理论依据?或实践经验?这方面哪本书有介绍? 3.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)第4.8.6条规定,热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额不应大于15%。这条规定,我的理解是规范并没有对每个环路中各立管的不平衡率提出要求。只是《供热工程》例题中有要求5%,有10%。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

水力计算时尽量采用调整管径的办法实现平衡,当实现不了平衡或者平衡不经济的时候,可以考虑在设置阀门,包括调节阀、平衡阀等;你这个可以考虑在立管上设高阻力阀。
官方微信