比亚迪公司某工厂有大型中央空调6台,总体制冷量基本满足要求。但水程最远的4楼同时也是发热设备最多的,有160型吊柜25台,理论流量需求要550m³/h,冬季在机房开3台主机的情况下(整个系统而言足够),4楼支管分到的冻水量不足100m³/h,流速仅0.3M/s,末端进水压力为1.5Kg/cm2.我们判断流量严重不足,打算在4楼支管上安装空调增压泵,选择流量450m³/h,扬程20米左右的空调泵,不知道对不对,没有把握?弄不好不但不能解决4楼问题,投资与电能浪费,还会造成1-3楼不能正常使用,严重还会导致烧毁机房主机的冷冻泵?急盼前辈大侠专家给出指导意见,万分感谢!小弟刚加入该群网,币不足,日后一定补交各位老师的学费!