已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-29 01:18

空调系统补水定压设备选择问题

悬赏分:0 提问者: suxiqing1022 浏览次数:2108 提问时间:2011-06-02 23:09

您好:徐总 在做空调系统补水定压时,对选择补水泵、软化水箱、软化水设备的时候,不同的人和不同的手册对选择设备有不同的方法,经验值都不一样,往往差别很大,请问在选择这些设备时候有没有值得借鉴的经验数值和方法。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

确实没有标准的做法,我只能说说我们的做法。通常,我们考虑系统泄漏量是系统水容量的1%,补水泵流量取系统泄漏量的2倍,软化水箱容量为补水泵30~60min的流量,软化水设备容量取补水泵流量的1.2倍。
官方微信