产服装的厂房,其冷负荷的值在什么范围之内啊?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

要经过计算的。 如果确实缺省参数,估算的的话,需要根据实际情况估算,不过估算的数值都偏大。 估算从以下考虑: 1.厂房的结构,比如层高问题,墙体厚度,有没有保温。 2.内部设备、人员等问题。 3.外部环境问题。如当地气候,周围建筑。 4.特殊要求。如甲方要求温度达到多少度了。。 5.综合分析。 O(∩_∩)O哈哈~就这么多。。。。。。 大体估算数值应在180-350W/M平方 间。