已关闭问题 已关闭问题 提问时间 2009-06-14 20:23

游泳馆用什么风管防腐

悬赏分:0 提问者: xdzeng 浏览次数:1114 提问时间:2009-06-14 20:23

《高规》8.4.2.3中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h。” 日前设计到一个中庭排烟,中庭体积只有1800m3,按6次/h计算排烟量为10800m3/h。但老总要求按不小于102000m3/h排烟量设计,理由是规范条文中的三句话是以分号”;隔断,三句话的内容各自独立,按”口气最大的第三句话执行。天啊!!排烟量成了50多次/h。人都会被抽干了!

官方微信