关于走廊排烟的一点疑惑

悬赏分:0 提问者: xdzeng 浏览次数:2125 提问时间:2009-06-14 20:23

技术措施第4.1.2条 非高层民用建筑及高度大于24m的但曾公共建筑下列部位应设防、排烟设施 其中有一条是地下室、公共建筑中长度大于20m的疏散内走道,其它建筑中长度大于40m的疏散内走道。 第4.1.6条 自然排烟口,宜设置在......。排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。 根据这两条,我认为长度超过20m的内走道若自然排烟,可开启外窗距走道最远点不超过30m就可以。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段内走道,长度大概40m,从走道无窗的一端算起,二十五六米处有可开启外窗,开窗面积满足要求,我认为可以自然排烟。但是消防局不认可,我们老总理解为从内走道一端算起,只要20m之内没有外窗,就不满足上述第4.1.2条的规定,应该设机械排烟。到底应该怎么理解才对?