水泵扬程的计算,具体工程中发现的问题

悬赏分:0 提问者: lizhiping 浏览次数:942 提问时间:2009-07-18 22:18

做的一个5层的建筑,1、3、4、5为水系统,主机水泵在楼顶,每层面积大约800平米,采用同程,每层异程,最不利管路大约长80米,2、4、5层主要是fp-5和fp-3.5的风机盘管,一层为浴室,请问水泵该用多大? 我用h=p1+p2+0.05l(1+k)这个公式算的才12米的扬程,有没有问题 我看了很多资料,上面那个经验公式并没有说是同程还是异程,按道理来说异程的阻力应该比同程大不少啊,怎么能用同一个公式来计算呢?