已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-26 11:51

想请教大家一下大厅的空调设计

悬赏分:15 提问者: needhelp 浏览次数:1547 提问时间:2009-05-30 14:17

我这里有个工地大厅风口距地面是8米,面积是260平方,设计选用空调风量8280CMH,制冷量53KW,制热量35.5KW,6个φ630的送风口,4个φ600的回风口,以上设计好像没啥问题,但最失败的是用的是散流器的风口,现在造成大厅热风送不下来 现在业主已经发文,需要在不破坏上部暗架天花的基础上(也就是说风口尺寸不能变)整改,我准备把它改为喷流口,看各型录好像都是用的送冷风的数据,对于送热风,我每个风口的风量对于喷流也只能最多喷3米 大家有啥好办法没有?对于热风如何进行射流校核计算?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

我说说看法:首先散流器并不是所有都是平送的,是有下送的散流器,扩散叶片成角度为20~30度,气流流型为下送的散流器考虑到了吗?风量8280,共6个风口,单个风口1380,风速1.2没问题吗??如果我理解没错,风速1.2太太低了吧~~~以设计手册来说,大空间设散流器颈部风速可达7.5米,考虑到上送热风,可用φ250的流线型散流器做送风口,如果不改变原有天花,只能用装饰材料做环型铺盖上空洞地方,如铝塑板,工艺天花等.如果用喷口做改变的风口尺寸更大. 我建议按以下几步走:      1、加大空调箱风机的功率,即增大风压(你的这个风压太小了);     2、将风口改成可送冷、热风的喷口,即夏季送热风,风从风口四周吹出来;冬季风从中间送下来,成喷射状。通用电器的车间就是这样做的,层高与你的这个相仿,效果不错。他们用的风口是德国妥思的。
官方微信