最新回答:2009-05-30 16:35 回答者: 117.12.*.*
悬赏分:15 提问者: needhelp 浏览次数:1586 提问时间:2009-05-30 14:17
我这里有个工地大厅风口距地面是8米,面积是260平方,设计选用空调风量8280CMH,制冷量53KW,制热量35.5KW,6个φ630的送风口,4个φ600的回风口,以上设计好像没啥问题,但最失败的是用的是散流器的风口,现在造成大厅热风送不下来 现在业主已经发文,需要在不破坏上部暗架天花的基础上(也就是说风口尺寸不能变)整改,我准备把它改为喷流口,看各型录好像都是用的送冷风的数据,对于送热风,我每个风口的风量对于喷流也只能最多喷3米 大家有啥好办法没有?对于热风如何进行射流校核计算?