应根据系统设计思想,对系统全年运行状况进行分析,确定旁通管流量和旁通阀流通能力。对一次泵旁通变流量系统而言,需要从旁通管通过的流量不大于
最大一台主机冷水流量,因此可以按最大一台主机冷水流量计算旁通管管径。对定供回水压差系统,按照旁通流量和旁通压差可以计算旁通阀流通能力。对一次泵变频变流量系统,旁通管流量可以按最大一台冷水泵最低频率流量,旁通阀选择则与变频控制方式有关,采用定供回水压差控制时旁通压差不变,而采用变压差控制、流量或回水温度控制等方式时旁通压差会发生变化,要根据最大一台水泵最小流量时的旁通压差计算旁通阀流通能力。
最新回答:2011-07-15 17:09 回答者: 111.165.*.*