已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 05:50

请问模块化风冷热泵5,5,4的组合在水力平衡上会不会出现问题?

悬赏分:5 提问者: janet27119 浏览次数:7472 提问时间:2011-01-21 11:14

会不会出现最远端的末端达不到设计流量呢?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

模块化机组实际上是并联连接方式,所以台数的多少对该支路的压降影响甚微,因此不会出现你担忧的状况的。但需提醒的是你选用的机器是否自配联通管,如是,则由于联通管管径会限制台数的;如无,则需由你配联通管,只要配的管径足够大,那么N台也无妨。
官方微信