已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-26 16:28

冷却塔能不能放在地下室?

悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:3924 提问时间:2009-05-30 14:35

手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~ 问题:1。能不能放地下一层? 2。有什么不良效果? 3。土建有什么要求?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1、在满足通风要求和冷却塔供应商提供CFD及应用担保的条件下当然可以将冷却塔放在地下一层! 2、如果设计失误,可能该冷却塔不能满足设计要求。 3、要考虑足够的进风面积和防止进出风短路! 方案一:冷却塔放在地下室 1、必须保证冷却塔进出风量,可以用巨型玻璃钢风管(甚至可以考虑用廉价的土建类风道)来做进、排风。 2、防止进、排风短路现象 其他的小问题(比如噪音之类的)基本就好解决了 方案二:冷却塔放置楼顶 根据楼主的“此楼建筑面积50000M~2,共十五层” 如此宽大和足够高的楼顶,应该不会影响建筑外型,可以用土建方式进行包装和隐蔽。 方案三:更换冷却方式 采用水源热泵 总评价: 方案一:进排风工程较大,增加投资较大,并且使建筑的可利用空间大幅度减少。 方案二:增加投资最小,节约建筑可利用空间。 方案三:增加投资很大,不过运行费用比上2个方案都小很多,并且节约建筑可利用空间。