我是新手,在做多联机的设计,在选型时遇到了困难。多联机的配管长度及高差的衰减修正系数已算出,应该用室外机的容量还是室内机的容量来乘以这个系数来与实际负荷比较? 我看到一个样本,样本说,若室外机的容量大于室内机,应该用室内机容量;若室外机容量小于室内机,用室外机容量。这有无道理? 我个人认为,室内机容量按与室内实际负荷基本相同来选,室外机容量选大些,使得外机容量乘修正系数后的实际制冷量大于内机和室内实际负荷,这样对吗? 希望高手指点迷津!

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

我也是做多联机设计的,我的看法不太一样: 1、选择比率不同,应各家的多联机不同,所以在比率有所差异。建议选择室内机/室外机不大于1.1。 2、室内机选择是根据实际符合来计算的,而室外机需要满足室内机。在厂家设备要求的基础上考虑修整系数。 3、根据上述,我们应该用室内机按比率计算出室外机的容量后,在乘以衰减修整才是最终的室外机容量。