已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-25 06:34

多联机室外机位置与第一分歧管最大管长差问题(提问者:lmss516)

悬赏分:10 提问者: bluesky 浏览次数:5422 提问时间:2010-01-08 10:14

要是室外机的位置不是很好,致使第一个分歧管后室内机之间的最大管长差>40m(大金的)甚至达到60m该怎么办?室外机位置已经定好了,不能移动了,有没有什么解决的好办法?我有个想法不知可不可行:就是把第一个分歧管移到空调区域的中间位置,这样的话就不会超过最大长度了,但有一点就是管线有迂回,加长了从室外机到第一个分歧管的管线长度。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

① 对于“大金”的多联机,我只知道有单一系统实际配管长度、室外机和室内机高度差、室内机之间的高度差、室外机可连接室内机台数等这些限制,不知道还有“第一个分歧管后室内机之间的最大管长差”的规定?只能由厂家来回答了。 ② 有一本国家建筑标准设计图《变制冷剂流量多分体式空调系统》(07K506),可供参考。 ③ 由于多联机系统各种品牌产品性能和特征的差别,建筑设计单位一般并不进行冷剂管道布管设计,仅做到提出空调房间的夏季和冬季设计负荷、确定室内机和室外机的位置、确定冷凝水管的管径和布置、提出冷剂管道的路由,并提示“建设单位选定设备厂家,再请厂家配合进行冷剂管道布管的细部设计。”
官方微信