① 对于“大金”的多联机,我只知道有单一系统实际配管长度、室外机和室内机高度差、室内机之间的高度差、室外机可连接室内机台数等这些限制,不知道还有“第一个分歧管后室内机之间的最大管长差”的规定?只能由厂家来回答了。
② 有一本国家建筑标准设计图《变制冷剂流量多分体式空调系统》(07K506),可供参考。
③ 由于多联机系统各种品牌产品性能和特征的差别,建筑设计单位一般并不进行冷剂管道布管设计,仅做到提出空调房间的夏季和冬季设计负荷、确定室内机和室外机的位置、确定冷凝水管的管径和布置、提出冷剂管道的路由,并提示“建设单位选定设备厂家,再请厂家配合进行冷剂管道布管的细部设计。”
最新回答:2010-01-08 13:46 回答者: 219.237.*.*