已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 06:31

有关于新风处理的问题

悬赏分:0 提问者: lee996916454 浏览次数:3722 提问时间:2011-08-15 11:21

石老师: 您好!我正做一个医院地下医技室的设计,因为考虑到设备对湿度有一定的要求,并且系统又要独立,就在此处运用了vrv。但现在我面临一个问题,就是新风的处理问题,到了夏冬季节,就要对新风进行除湿增湿。现在vrv的新风机对新风进行湿度处理的据我所知也就是大金HEP,但其技术好像只能在全热交换里使用,因为有辐射物质的排风管不好接全热交换机,更不可能将新风井与排风井设计的很近,所以我请教您,我该怎样处理?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

多联机空调系统的新风问题一直是行业内关注的问题。目前有三种处理方法: (1)房屋渗透新风:即不对新风进行处理,新风渗入房间后,由室内机带走所有的房间负荷和新风负荷; (2)采用全热回收机组:新风通过与排风进行热回收后,使新风更接近室内空气状态,再送入室内,由室内机处理新风的余热、余湿。故在系统设计时需考虑(全热回收后)剩余新风负荷进行机组选型; (3)采用直接蒸发式全新风空气处理机组:直接蒸发式全新风空气处理机组是一种用直接蒸发制冷或者热泵制热的方法处理全新风,并且通过风管向密闭空间、房间或区域直接提供集中处理全新风空气的设备。行业特别关注该类产品的质量问题,国家冷冻空调设备标准化技术委员会已研发出产品标准,2010年已形成GB/T《直接蒸发式全新风空气处理机组(报批稿)》,近期将颁布。该类产品是专门为多联机等难以直接处理新风的系统配套研发的产品,未来将得到推广应用。 鉴于你说说的情况,可以考虑采用直接蒸发式全新风空气处理机组来处理新风。 值得注意的是,目前有些多联机系统直接将多联机的一台或多台室内机接新风管来处理新风,再分配到各室内,处理新风的室内机组的高温环境会使得系统蒸发温度上升,对其余所有用户的除湿运行不利,建议拒绝该做法。
官方微信