常规多联机系统的蒸发温度是多少?

悬赏分:0 提问者: 111.165.*.* 浏览次数:6500 提问时间:2011-06-27 08:44

如题,常规多联机系统的蒸发温度是多少?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

多联机产品设计时必须在给定的设计工况下进行,一般设计都在产品的名义设计工况下进行(制冷:室外干/湿球温度=35/-℃,室内干/湿球温度=27/19℃;制热:室外干/湿球温度=7/6℃,室内干/湿球温度=20/-℃),对于常规多联机而言,一般都是以制冷运行为基准进行设计,选定设计频率,根据名义容量和预定能效比要求进行设计,此时的蒸发温度一般在6~10℃范围内,蒸发温度较高时,其能效比越高,材料消耗也越多。当产品设计完成后,压缩机的频率越高,其蒸发温度将降低,能效比将有所降低;反之,压缩机频率降低,蒸发温度有所上升,在频率不是很低的范围内,其能效比越高,有利于节能运行。