已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-05 01:53

这种情况,水泵流量该如何选择?

悬赏分:1 提问者: mayi789 浏览次数:1784 提问时间:2011-11-05 23:02

有一个厂房办公楼约3500m2,按甲方要求室内所有房间多配末端,管道也按全开的流量配的,末端水流量有130m3/h,但是甲方考虑暂时没那么多人办公,要求先用3台130KW制冷量模块机组(等以后办公人员多了再增加一台主机),每台流量为22.4m3/h,主机3台约70m3/h,末端有124台风机盘管,装了70个左右的二通阀,请问这样的系统水泵流量要怎么选择?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

水泵流量要考虑增加主机之后应能满足流量要求,关键是增加的主机负荷是如何的,随便估一个不好,不如选择和其他主机参数一样的一个主题及作为新增主机,这样来计算水泵流量,平均分配一下流量,暂时要运行泵处在较高效率的范围内,